暖气片怎么放气才正确?
来源:本站 作者:暖气片网 2026-01-08 阅读:75
暖气片放气(也称为排气)是解决暖气片不热或局部不热的常见方法,主要是排出内部积聚的空气,确保热水正常循环。以下是正确、安全的放气步骤:
一、准备工作
- 工具:准备一把合适的放气钥匙(一般暖气片阀门配套专用,五金店可购),或一字螺丝刀(针对某些手动阀门)。
- 容器与布:用小盆或毛巾接水,防止放气时水溅到墙面或地板。
- 安全注意:
- 关闭系统:如果是独立壁挂炉供暖,可暂时关闭循环泵;若是集中供暖,建议联系物业暂时关闭入户阀门,避免大量空气进入主管道。
- 水温冷却:确保暖气片温度不高(避免烫伤),可先停止加热半小时。
二、放气步骤
找到放气阀:
- 通常位于暖气片顶端一角(侧面或背面),是一个铜制小螺丝,中间有方形凹槽(用放气钥匙操作)或一字凹槽(用螺丝刀操作)。
操作顺序:
- 若有多组暖气片不热,按从近到远的顺序放气(即离热源最近的先放,最远的最后放)。
- 若是多层楼房,从最低层开始逐层向上放气。
放气操作:
- 将放气钥匙插入阀门,逆时针缓慢旋转约1/4圈(不要完全拧开)。
- 听到“嘶嘶”的排气声即表示空气排出,保持阀门开启直到:
- 水流稳定流出(初期可能喷出气水混合物,待水流成连续柱状且无气泡)。
- 立即顺时针拧紧阀门,避免过多排水。
检查效果:
- 放气后打开供暖系统,观察暖气片是否整体均匀升温。
- 若仍不热,可重复操作1-2次,或检查其他问题(如管道堵塞、阀门故障)。
三、注意事项
勿过度放水:
- 放气目的是排空气,不是排水。若长时间放水,可能导致系统压力下降,影响整体供暖效果(壁挂炉系统可能自动停机)。
- 集中供暖放水过多可能违反供热规定。
阀门保护:
- 操作时力度轻柔,避免拧坏阀门芯。若阀门锈死,切勿强行操作,可联系专业人员处理。
系统补水:
- 如果是独立壁挂炉系统,放气后需检查水压表(正常1.5-2 bar),若压力过低需手动补水(参照壁挂炉说明书操作)。
频繁积气需排查原因:
- 若暖气片反复积气,可能是系统接口漏气、管道设计问题或水质含气过多,建议联系专业人员检修。
四、特殊情况处理
- 自动放气阀:部分新型暖气片配有自动放气阀,无需手动操作。若失效可更换。
- 地暖系统:需通过分集水器上的排气阀排气,操作类似(建议由专业人员指导)。
总结要点
缓慢开阀 → 听声辨气 → 见水即停 → 及时拧紧。如果操作后问题未解决,或对操作不自信,最好联系物业或专业维修人员,避免自行操作导致漏水或系统损坏。