如何给暖气片系统冲洗?
来源:本站 作者:暖气片网 2026-02-11 阅读:55
好的,给暖气片系统进行冲洗(也称为“排污”或“系统清洗”)是保持供暖效率、延长设备寿命和解决暖气片不热问题的有效方法。根据系统的复杂程度和堵塞情况,可以分为简单手动冲洗和专业化学清洗两种。
重要提示:
- 关闭系统并冷却:操作前务必关闭锅炉/壁挂炉,让系统水完全冷却(最好隔夜),防止烫伤。
- 安全防护:操作时佩戴橡胶手套和护目镜,准备足够的旧毛巾、水桶和接水容器。
- 排水处理:系统水通常含有铁锈和化学药剂,请妥善收集处理,避免污染环境。
- 如果系统复杂、堵塞严重或您没有把握,强烈建议聘请专业暖通人员操作。
方法一:简单手动冲洗(适用于轻度淤积、单组暖气片不热)
这种方法主要针对单组暖气片进行冲洗,解决因气堵或局部杂质导致的上半部热、下半部不热的问题。
所需工具: 活口扳手或管钳、一字螺丝刀、水桶、橡胶手套、毛巾。
步骤:
关闭相关阀门:
- 找到需要冲洗的暖气片两端的阀门。通常一端是温控阀(可调节开度),另一端是回水阀(通常用保护帽盖住)。
- 将这两个阀门顺时针旋转到底,完全关闭。如果是带保护帽的回水阀,需先拧下保护帽。
准备放水:
- 在暖气片下方铺好毛巾,放上水桶。
- 找到暖气片侧面的放气阀(通常在上方一角,有一个小螺丝)。用一字螺丝刀逆时针轻轻旋转放气阀,先排出内部空气和少量水,然后关闭。
拆卸和冲洗:
- 用扳手卡在回水阀与暖气片连接处的连接件上。注意: 不是拧阀门本身,而是拧开阀门与暖气片之间的螺纹接口。
- 逆时针缓慢拧松这个接口,会有水流出。当接口完全松开后,快速将暖气片内的水倒入水桶。此时可以看到流出的水可能很浑浊,有铁锈色。
- 将暖气片抬起、倾斜或轻轻敲打,倒出内部的沉积物。
- 可以用自来水管从上方进水口进行冲洗,直到流出的水变清澈为止。
恢复安装:
- 冲洗干净后,将连接件重新对准螺纹,用手顺时针旋紧,然后用扳手适度加固(切勿过度用力,防止滑丝)。
- 确保所有阀门仍处于关闭状态。
系统注水与排气:
- 先缓慢打开回水阀,让系统水慢慢注入暖气片。
- 然后打开放气阀,排出空气,直到有稳定水流流出再关闭。
- 最后完全打开温控阀。
- 检查连接处是否漏水,如有渗漏需稍加拧紧。
- 回到锅炉处,检查系统水压(通常应在1-1.5 bar之间),如果过低需进行补水。
方法二:专业化学清洗(适用于全系统严重堵塞、多年未清洗)
当整个系统效率低下,多数暖气片都不热,或锅炉频繁报故障时,就需要进行全系统清洗。这通常需要使用清洗泵和化学清洗剂。
强烈建议由专业人员操作,因为涉及化学药剂和专用设备。以下是专业流程,供您了解:
所需专业设备: 清洗泵、化学清洗剂、中和剂、连接软管、多个水桶。
专业步骤简述:
- 系统评估与隔离:关闭锅炉,将锅炉与供暖系统暂时隔离(通过关闭阀门或使用专用接口)。
- 搭建清洗回路:在系统的回水管道和供水管道上接入清洗泵,形成一个独立的清洗循环回路。
- 添加清洗剂循环:向系统中注入专用的酸性或碱性清洗剂,开启清洗泵,让清洗液在系统内循环数小时。清洗剂会溶解水垢、铁锈和生物污泥。
- 排污与冲洗:循环结束后,将含有污垢的清洗液彻底排出系统。然后用清水反复冲洗系统,直到出水清澈。
- 中和处理:为防止残留清洗剂腐蚀管道,会注入中和剂进行循环,然后再冲洗干净。
- 添加保护剂:清洗完成后,向系统注入新的系统保护剂,它能防止腐蚀和结垢。
- 恢复系统与排气:恢复所有管道连接,给系统注满水,进行彻底排气,并检查水压。
- 调试运行:启动锅炉,检查所有暖气片是否正常发热。
冲洗后的重要步骤:添加保护剂
无论采用哪种清洗方式,在系统重新注水后,强烈建议添加系统保护剂。这能:
- 防止金属部件内壁腐蚀。
- 防止结垢。
- 抑制微生物滋生。
- 延长系统寿命。
保护剂可在暖通市场或网上购买,按说明书比例添加即可(通常通过暖气片的放气阀或系统的膨胀水箱添加)。
总结与建议
- 日常维护:每年供暖季开始前,可以手动给每组暖气片排排气,并简单放掉一点水观察水质。
- 轻度问题:单组暖气片不热,优先尝试手动冲洗。
- 严重问题:全系统不热、锅炉噪音大、能耗明显增高,应考虑聘请专业公司进行化学清洗,一般建议每5-8年进行一次。
- 水质是关键:如果使用自来水直接补充系统,结垢和腐蚀会更快。使用软化水或按规定添加保护剂至关重要。
安全第一,如果您对管路不熟悉,不要强行操作,以免损坏阀门导致漏水。专业的事情交给专业的人,是最高效安全的选择。